久久久久久国产精品免费免费,国产精品va免费视频,国产精品成人观看视频国产,国产精品久久久久久网站,成年男女免费视频观看性,欧美作爱福利免费观看视频,久久久免费观成人影院,久青草免费视频手机在线观看,99在线精品视频免费观里

公司是一家專業生產110KV及以下高低壓配電箱、配電柜等電力自動化控制設備的大型企業
咨詢熱線:

13088088808

橋架及電纜施工的17個工藝要點,成都電纜橋架為你分享

作者:admin 發布日期: 2021-06-28 二維碼分享

橋架及電纜作為機電安裝工程的重要部門,施工好壞直接影響工程整體質量,本文成都電纜橋架廠家基于中建..工程現場示例,分享17個施工工藝要點,以供大家參考鑒戒。

一、線槽橋架安裝工藝要點

先來看看規范GB50303《建筑電氣工程施工質量驗收規范》強條的要求:

11.1.1 金屬梯架、托盤或槽盒本體之間的連接應牢固可靠,與保護導體的連接應符合下列劃定:

1. 梯架、托盤和槽盒全長不大于30m時,不應少于2處與保護導體可靠連接;全長大于30m時,應每隔20m~30m應增加一個連接點,起始端和終點端均應可靠接地。

2. 非鍍鋅梯架、托盤和槽盒本體之間連接板的兩端應跨接保護聯結導體,保護聯結導體的截面積應符合設計要求。

3. 鍍鋅梯架、托盤和槽盒本體之間不跨接保護聯結導體時,連接板每端不應少于2個有防松螺帽或防松墊圈的連接固定螺栓。

1

平直線段橋架吊架間距1.5m~2m,假如采用吊桿支架,吊桿直徑不應小于8mm,且需在過梁處應設置固定支架。

2

轉彎處兩邊各設一組吊架,且兩組吊架對稱布置,間距不大于1.5米,否則轉彎中間位置增設一組吊架。

3

轉彎處兩邊各設一組吊架,且兩組吊架對稱布置,間距不大于1.5米,否則轉彎中間位置增設一組吊架;頂層橋架距樓板間隔不小于150mm,上下層橋架間距不小于150mm。

4

橋架、線槽按砼特殊角度正確放樣、加工、安裝。

5

直線段鋼制電纜橋架長度超過30米、鋁合金或者玻璃鋼制電纜橋架長度超過15米設有伸縮節;電纜橋架跨越建筑物變形縫處設置補償裝置。

6

金屬電纜橋架及其支架全長應不少于2處于接地干線相連接;橋架首位兩端需與配電柜外殼或地線排可靠連接。

7

非鍍鋅電纜橋架間連接板的兩端跨接銅芯接地線,跨接地線一定要留意線槽橋架專用接地孔上,地線的.小答應截面積不小于4mm2;連接前剔除接地螺栓下方的絕緣層;鍍鋅橋架間連接板的兩端不跨接接地線,但連接板兩端不少于2個有防松螺帽或防松墊圈的連接固定螺栓。

成都電纜橋架





8

與土建配合,橋架穿越墻體、樓板等部位預先留孔。

9

線槽、橋架底板應與支吊架橫擔用金屬螺栓固定(≤200mm,用一個螺栓固定;>200mm,距邊1/4處兩個螺栓固定)。

10

橋架穿越墻體及樓板,應用不燃材料封堵;穿越防火分區橋架內必需做防火封堵。

11

室外安裝橋架安裝高度不能低于積雪、積水高度,同時考慮選用防水型蓋板,進出室外橋架、線槽,室內須高于室外,防止雨水流入室內。

二、電纜橋架內敷設工藝要點

先來看看規范GB50303《建筑電氣工程施工質量驗收規范》強條的要求:

13.1.2 電纜敷設不得存在絞擰、鎧裝壓扁、護層斷裂和表面嚴峻劃傷等缺陷。

13.2.2 電纜敷設應符合下列劃定:

1. 電纜敷設排列應順直、整潔,并宜少交叉。

2. 電纜轉彎處的.小彎曲半徑應符合表11.1.2的劃定。

3. 在電纜溝或電氣豎井內垂直敷設或大于45°傾斜敷設的電纜應在每個支架上固定。

4. 在梯架、托盤或槽盒內大于45°傾斜敷設的電纜每隔2m固定,水平敷設的電纜,首尾兩端、轉彎兩側及每隔5m~10m處應設固定點。

8. 電纜出入電纜溝、電氣豎井、建筑物,配電(控制)柜、臺、箱處以及管子管口處等部位應采取防火或密封措施。

13.2.4 電纜的首端、末端和分支處應設標志牌,直埋電纜應設標示樁。

12

電纜敷設前做絕緣遙測,低壓采用1KV絕緣搖表遙測線間及對地絕緣電阻值不低于10MΩ,并做好記實。

13

電纜沿橋架或者托盤敷設時,應將電纜單層敷設,排列整潔。不得有交叉,拐彎處應以.大截面積電纜答應彎曲半徑為準。

14

電纜敷設排列整潔,水平敷設的電纜,首尾兩端、轉彎兩側及每隔5~10米處設固定點。

15

敷設于垂直橋架內的電纜,每敷設一根應固定一根,固定點間距不大于如下數值:全塑型電纜和控制電纜固定點間距不大于1米, 其他電力電纜不大于1.5米。

16

電纜總截面積與托盤和梯架橫斷面面積之比,電力電纜不應大于40%,控制電纜不應大于50%。

17

沿電纜橋架敷設的電纜在其兩端、拐彎處、交叉處應掛電纜標志牌,標志牌上應注明電纜編號、規格、電壓等級及起始位置。

以上這17點就是我們為大家總結的關于成都電纜橋架的相關知識點就到這了,大伙了解的怎么樣呢!如還想了解更多具體內容,請持續關注我們哦!

  • 聯系人:孔經理
  • 聯系方式:13088088808     028-87805575
  • 地址:成都市現代工業港港通北四路850號
備案號:蜀ICP備19016587號-1
Copyright © 2019 成都成開電氣有限公司 版權所有
技術支持:  網站地圖  RSS   XML      萬家燈火