今天和小編一起了解一下成都配電箱出現故障的原因:
1.1環境溫度對低壓電器影響引起的故障
配電箱中的低壓電器,由熔斷器、交流接觸器、剩余電流動作保護器、電容器及計量表等組成。周圍空氣溫度的上限不超過40℃;周圍空氣溫度24h的平均值不超過35℃;周圍空氣溫度的下限不低于-5℃或-25℃。
農網改造的配電箱在室外運行,它不但受到陽光的直接照射產生高溫,同時運行中自身也會產生熱量,所以在盛夏高溫季節,箱體內的溫度將會達到60℃以上,這時的溫度大大超過了這些電器規定的環境溫度
1.2產品質量引起的故障
在農網改造中當時由于需求的配電箱數量大、施工期短,配電箱廠需要有關低壓電器的供貨時間急且數量多,因而產生了對產品質量的要求不嚴格的現象,造成了一些產品投入運行后不久就發生故障。如有些型號交流接觸器在配電箱投運后不久,就因接觸器合閘線圈燒壞,而無法運行。
1.3配電箱內電器選擇不當引起的故障
由于在制造時對交流接觸器容量選擇不很恰當,對不同出線回路安裝同容量的交流接觸器,且未考慮到三相負荷的不平衡情況,而未能將部分出線接觸器電流等級在正常選擇型號基礎上,提高一個電流等級選擇。
2.改進
2.1對于配電變壓器容量在100kV·A及以上的配電箱體,在箱內散熱窗靠側壁處,應考慮到安裝溫控繼電器(JU-3型或JU-4超小型溫度繼電器)和軸流風機,安裝在控制電器板上方左側面的箱體上,以便使箱內溫度達到一定值時(如40℃)能自動啟動排氣扇,強行排出熱量以使箱體散熱。
2.2采用保護電路防止配電箱供電的外部電路故障的發生。選擇體積較小的智能缺相保護器,如可選用DA88CM-II型電機缺相保護模塊(上海產品)安裝于配電箱內以防止因低壓缺相運行而燒壞電動機。
2.3改進原配電箱的低壓電容器組的接線方式,將其安裝位置由交流接觸器上樁頭,改成接在配電箱低壓進線與計量表計之間。防止因運行中電容器電路發生缺相故障或電容器損壞時,造成計量裝置計量不準確。此外,電容器選擇型號應為BSMJ系列產品,以**元件質量可靠、安全運行。
2.4若新增柱上配電臺架,在制作配電箱外殼時,可選2 mm厚的不銹鋼板材,并適當按比例放大配電箱尺寸(在農改工程使用的JP4—100/3W型基礎上,在原箱體寬度方向尺寸上增大約100 mm,即由原680 mm改為780 mm。改進后的配電箱體外形尺寸為:1300 mm×780 mm×500 mm),以便增加各分路出線之間、出線與箱體外殼的電氣安全距離,這樣有利于農電工的操作維護和更換熔件,同時也可散熱。
2.5選用節能型交流接觸器(類似CJ20SI型)產品,并注意交流接觸器線圈電壓與所選剩作電流動作保護器的相對應接線端子相連,注意進行正確的負載匹配。選擇交流接觸器時,應選用其絕緣等級為A級及以上產品,必須**其主回路觸點的額定電流應大于或等于被控制的線路的負荷電流。接觸器的電磁線圈額定電壓為380V或220 V
2.6剩余電流動作保護器的選用。必須選用符合GB 6829《剩余電流動作保護器的一般要求》標準、并經中國電工產品認證委員會認證合格的產品??蛇x用類似LJM(J)系列節電型、且是低靈敏度的延時型保護器。保護器裝置的方式要符合國家GB13955-2005《剩余電流動作保護裝置的安裝和運行》標準。漏電保護器的分斷時間,當漏電電流為額定漏電電流時,其動作時間不應大于0.s。
2.7配電箱的進出線選用低壓電纜,電纜的選擇應符合技術要求。例如30kVA、50kVA變壓器的配電箱的進線使用VV22-35×4電纜,分路出線使用同規格的VLV22-35×4電纜;80kVA、100kVA變壓器的配電箱的進線分別使用VV22-50×4、VV22-70×4電纜,分路出線分別使用VLV22-50×4、VLV22-70×4電纜,其電纜與銅鋁接線鼻壓接后再用螺栓與配電箱內接線樁頭連接。
2.8熔斷器(RT、NT型)的選用。配電變壓器的低壓側總過流保護熔斷器的額定電流,應大于配電變壓器的低壓側額定電流,一般取額定電流的1.5倍,熔體的額定電流應按變壓器允許的過負荷倍數和熔斷器特性確定。出線回路過流保護熔斷器的熔體額定電流,不應大于總過流保護熔斷器的額定電流,熔體的額定電流按回路正常大負荷電流選擇,并應躲過正常的尖峰電流。
2.9為了對農村低壓電網無功功率進行分析,在箱內安裝一只DTS(X)系列的有功、無功二合一多功能電能表(安裝在計量表計板側),用于更換原安裝的三只單相電能表(DD862系列表計),以便于對負荷的在線運行監測。
以上九點就是成都配電箱出現故障的原因,希望可以幫助到有需要的朋友,如下了解更多請關注我司官網。